DISAG-Wissenswertes und Tipps

  • Ich würde auf Probleme im Netzwerk tippen.

    Entweder der Switch hat eine Macke oder ein Netzwerkkabel hat eine Bruchstelle oder es liegt an der Netzwerkdose.

    Bei uns war das auch mal. Nach 30 Minuten Betrieb ist immer ein Stand ausgefallen. Wir haben damals alle Netzwerkkabel von den SIZ zur Dose erneuert.

    Problem war hier die Netzwerkdose (schlampige Installation). Diese eine Dose hat auch die "Nachbar-SIZ" sporadisch "sterben" lassen.

    Mfg

    Josef

    _____________________________________

    FWB 800 Basic Auflage

  • Wir hatten eine Zeit lang ähnliche Symptome (nur wenn der Server im Einsatz war), nach diversen Remote zugriffen des Supports hat sich herausgestellt das in der Server Software OSS ein Pfad in einem „OneDrive“ Verzeichnis lag (weshalb auch immer) dies darf nicht sein und wurde in ein lokales Verzeichnis geändert, seither ist alles gut.

    Steyr EVO10 E

    Walther LP400 ALU

    Annschütz 2002 SuperAir

  • Wir haben jetzt mal alle Kontakte zwischen Messrahmen und Klappe abgeschliffen und mit Kontaktspray bearbeitet.
    Läuft jetzt seit 2 Tagen wieder ohne Probleme. Aber ich bin noch skeptisch ob das wirklich die Lösung war.


    eindeutig elektronikprobleme im messrahmen. evtl wegen kondenswasser

    Hast du eine Vermutung wo genau das auftreten könnte? Bzw. was man testen könnte um herauszufinden wo genau das Problem liegt?

  • Wir haben jetzt mal alle Kontakte zwischen Messrahmen und Klappe abgeschliffen und mit Kontaktspray bearbeitet.
    Läuft jetzt seit 2 Tagen wieder ohne Probleme. Aber ich bin noch skeptisch ob das wirklich die Lösung war.


    Hast du eine Vermutung wo genau das auftreten könnte? Bzw. was man testen könnte um herauszufinden wo genau das Problem liegt?

    Bei uns ging immer das Licht auch aus wegen den Kontakten

    Walther LG 500 itec Electronic

  • Wir haben jetzt mal alle Kontakte zwischen Messrahmen und Klappe abgeschliffen und mit Kontaktspray bearbeitet.
    Läuft jetzt seit 2 Tagen wieder ohne Probleme. Aber ich bin noch skeptisch ob das wirklich die Lösung war.

    nunja, deine gennanten symptome lassen auf die elektronik im messrahmen schließen.
    ich kommentiere das mal:
    # Symptome
    1 - Schüsse werden nicht angezeigt und kommen nicht am Gate / an den Tablets an ###bei GATE-Anlagen ein Allerweltsproblem :(
    2 - Messrahmen kann nicht gepinged werden ### wenn weitere Lan-Technik i.O. --> µController im messrahmen abgestürzt
    3 - Messrahmen hat Strom
    4 - Messrahmen leuchtet
    5 - Öffnen und schließen von Messrahmen --> Licht bleibt aus ### µC in der BeschussTür erhält beim Starten (Stiftkontakte) keine neuen Daten vom µC des messrahmens, weil 2
    6 - Es fallen mehrere Stände gleichzeitig aus ### spricht für LAN problem oder µC im Messrahmen werden zum Absturz gebracht
    7 - Es fallen unterschiedliche Stände aus ### spricht für LAN problem oder µC im Messrahmen werden zum Absturz gebracht
    8 - Alle Stände sind betroffen ### spricht für LAN problem oder µC im Messrahmen werden zum Absturz gebracht
    9 - Tablet kann gepinged werden
    10 - Messrahmen von Spannungsversorgung trennen und wieder anschließen löst Problem (Messrahmen ist wieder erreichbar)


    darf ich nach dem aktuellen Update-Stand fragen?

  • Hallo,

    kann mir jemand sagen nach welche Kiterium die Wertungen sortiert werden.
    Ich würde gerne nach der ID-Nummer sortieren - muss aber nach jeder Änderung einer Wertung neu sortieren.
    Ich meine es wird nach Sortierung (letzte Splate sortiert) . kann ich das beeinflussen?

  • Hallo Wir haben das gleiche Problem. Allerdings sind nur einzelne Stände betroffen. Diese zeigen dann keine Schüsse an und im PC werden auch keine aufgeführt. Dann hilft nur den Messrahmen vom Strom trennen und wieder anstecken. War erst gestern bei einem Stand der Fall. Davor hatten wir 2-3 Jahre Ruhe. Zur Anfangszeit war das öfter trat dann nicht mehr auf bis gestern. Temperatur haben wir konstant 18 Grad im Stand und normale Luftfeuchtigkeit. Der Fehler tritt nur Sporadisch auf.

  • Das Problem gibts bei uns auch vor allem bei einer Gate-Anlage wenn sehr oft die Disziplin gewechselt wird, also Stechschüsse usw. Im Preisschießen passiert das nie

  • Wir hatten das aber auch schon im Preisschießmodus. Bei uns konnte ich kein Muster erkennen. Es tritt zufällig auf. Gestern z.b. hatten wir eine Gaumeisterschaft. Diese habe ich per Einzelwettkampf durchgeführt. Im dritten Durchgang wurde bei einem Schützen nach 10 Schuss Wertung keine Schüsse mehr gewertet. Aus Erfahrung haben wir im Gau bei Meisterschaften immer einen freien Stand eingeplant. Auf diesen konnte ich den Schützen dann umziehen und er konnte auf die abgegebenen Schüsse weiter schießen. Den Rest der Gaumeisterschaft traten keine Fehler mehr auf.

  • Hallo,

    habt ihr immer die aktuelle Software drauf?

    Unsere Anlage läuft seit 2016 und das eigentlich fehlerfrei. Unsere Anlage wird von 3 Vereinen gemeinsam genutzt und ist somit von Montag - Freitag durchgehend im Einsatz.

    Unser Schützenverein schießen meist unsere Jahreswertung und 1-3 Wettkämpfe parallel.
    Bei uns wird die Gaumeisterschaft durchgeführt und wir bauen jährlich einmal den Stand komplett ab und in der Turnhalle wieder auf um Finaldurchgänge mit Ansage und Musik zu schießen.


    Grüße

  • Das problem mit dem Messrahmen hatten wir auch. Ausstecken half immer, ist aber ärgerlich wenn das im Wettkampf auftritt. Wir haben einen Onlinetermin mit DISAG vereinbart, die dann die Software bereinigt und das neue Update aufgespielt hat. Das neue Update wollte auch nicht in under System. Setdem passt es.

    Macht einen Termin mit DISAG

    Erma 85A Auflage

    CZ 75 Sp.II

    Walther LP 500 Expert Auflage

    Anschütz Zimmerstutzen Auflage

    FWB 800 X Auflage

    FWB 2600 Auflage

    CZ 600 Range .308

  • Gab es schon eine Lösung? Wir hatten mittlerweile zwei Ligawettkämpfe und es fallen auch immer unterschiedliche Stände aus. Aber nur im Ligamodus alle andere Modi funktionieren ohne Probleme.

  • Gab es schon eine Lösung? Wir hatten mittlerweile zwei Ligawettkämpfe und es fallen auch immer unterschiedliche Stände aus. Aber nur im Ligamodus alle andere Modi funktionieren ohne Probleme.

    Nein, leider noch nicht.
    Wir haben folgendes probiert:

    • Switch getauscht
    • Kontakte von Messrahmen abschleifen und mit Kontaktspray einsprühen
    • alle Ethernetstecker überprüfen

    Bisher keine Lösung.
    Aktuell hängen drei Messrahmen an einer USV, um mgl. Probleme mit unserem Stromnetz auszugleichen.
    Ehrlicherweise denke ich aber nicht, dass das was bringt.


    kulzer daniel hat da schon ziemlich ins schwarze getroffen mit seiner Analyse, denke ich.
    Frage ist: Wie kann man 1. herausfinden ob es wirklich Kondenswasser ist. Und wie kann man das 2. vermeiden, wenn permanentes beheizen der Räume nicht möglich ist?

  • Alles klar nach Absprache mit Disag heißt es bei uns auch, dass es an den Messrahmen liegt, bzw. an der Stromversorgung. Disag schickt uns zum testen neue Netzteile. Was aber nicht klar ist, warum das bei uns nur im Ligawettkampf passiert, oder ob das Zufall ist. Tatsächlich war bei den betroffenen Ständen, das Kabel vom Netzteil um das Netzteil gewickelt, weil es zu lang war. Das habe ich jetzt schöner reingelegt, nicht dass es ein EMV-Problem ist.

  • Alles klar nach Absprache mit Disag heißt es bei uns auch, dass es an den Messrahmen liegt, bzw. an der Stromversorgung. Disag schickt uns zum testen neue Netzteile. Was aber nicht klar ist, warum das bei uns nur im Ligawettkampf passiert, oder ob das Zufall ist. Tatsächlich war bei den betroffenen Ständen, das Kabel vom Netzteil um das Netzteil gewickelt, weil es zu lang war. Das habe ich jetzt schöner reingelegt, nicht dass es ein EMV-Problem ist.

    Bin gespannt was du zu berichten hast und ob es etwas bringt 👍🏼

    Bei uns sind die Kabel von den Netzteilen mit so einem kleinen Draht zusammengebunden.
    Da frage ich mich aber, warum das die letzten Jahre immer funktioniert hat und erst jetzt ein Problem darstellt.

  • Wir hatten bei einem Stand auch Mal ein Problem, dass hier immer wieder die Verbindung verloren gegangen ist. Problem hier war ein richtig guter Schütze, der (wie auch immer) das LAN-Kabel angeschossen und dabei Beschädigt hat. War auch eine blöde langwierige Fehlersuche. Mit neuem Lan-Kabel läuft der Stand wieder ohne Probleme

    Never give up. With zero you still can reach 390.8)

  • Hallo Waldmeister zumindest bei uns war es so das im Optiscore alles normal aussah. Nur der Messrahmen erfasste plötzlich keine Schüsse mehr. Die Verbindung war also scheinbar noch da. Nur der Mikrocontroller im Messrahmen hat sich aufgehängt. Wodurch ist noch unbekannt. Updates sind alle auf dem aktuellsten Stand laut DISAG Homepage. Nach dem Stromlos machen hat auch wieder alles geklappt.